De ce que je comprends de la source via google trad

Microsoft refroidie habituellement via un circuit fermé qui utilise l’air mais cela ne marche que si l’air est < 25° sinon cela passe sur refroidissement par eau.
L’année dernière seul 6 jours ont dépassé ces 25° donc ils auraient consommé « que » 12 à 20 millions de litres d’eau. Mais c’est a priori en déclaré que pour une certaine période et ce serait 84 000m3 pour l’année en réalité (75 000m3 pour le refroidissement et 9000m3 pour autre chose)

Et cette année ils en sont déjà à 22jours > 25° donc c’est le drame.

Le calcul Vs population : Néerlandais en 2019 consomme en moyenne 130L jours/personne donc 47m3 année/personne donc 1750 personnes = 83 037m3 à l’année (plus proche de 1787 personnes pour faire 84millions de litre

Info en + venant d’un google trad de Watergebruik | Hollands Kroon :
"
Quelques chiffres sur l’utilisation de l’eau dans le bassin versant de la compagnie des eaux PWN :

–Approvisionnement total en eau potable par an (2020) : 112 000 000 m3
–Total pour les entreprises : 650 000 m3 (0,6 %)
–Centres de données total : 550 000 m3 (0,5 %)
Cela concerne 28 centres de données dans la zone PWN. Parmi ces 28 se trouvent les centres de données hyperscale de Microsoft et Google à Hollands Kroon."

« L’eau de refroidissement est collectée dans un réservoir et réutilisée. Le reste est déchargé. Ce reste est appelé « saumure » ou « eau de saumure ». L’eau de saumure est évacuée »
"ECW Energy (société d’Agriport) prépare un essai avec Microsoft pour collecter et purifier l’eau de pluie. L’intention est d’utiliser cette eau comme eau de refroidissement à des températures supérieures à 25 degrés. ECW Energy le fait depuis un certain temps pour l’horticulture sous serre à Agriport. "